lester
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2024-08-22
查看lester的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-27 11:11
最近在公司里發現,松下伺服電機在不修改參數的前提下,電機做多次往復運動后,出現跑位的現象,經過重新找原點后,位置又是對的,請大神們幫忙分析一下,動作流程類似于1到2,2到3,3回1,往復動作。
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 371 點
下載積分: 497 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2024-10-13
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-13 16:07
我也遇到過,只不過驅動器的單相電源沒有濾波,驅動器電源輸入加個濾波端子排就好了,驅動器也加了磁環,最后就好了
.......