a605307915
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1096 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-04-27
最后登錄: 2024-08-30
查看a605307915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-25 14:34
描述:I/O分配1
圖片:
描述:I/O分配2
圖片:
描述:讀出來的智能參數模塊
圖片:
廠里有臺設備的I/O分配如圖(1)(2)所示,但是讀出來的智能功能模塊如圖(3)所示,請問這是否正常?
shiqinglong6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 572 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2022-09-21
查看shiqinglong6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-25 15:16
圖片:
圖片:
圖片:
由圖可見只有U2和U4的參數沒有.
1PLC讀取->智能功能模塊-> U2和U4的參數讀取的時候 打勾了嗎?
2要不把要不把對象儲存器由程序存儲器改為ROM試試?
樓主留言:
十分感謝,明天用您的第二個方法試一下!