小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
機構為客戶設計如圖 M1,M2以變頻器控制兩者皆以VF模式運行 原本構想是以M1張力輪拉進原料 並與M2入料輪作PID控制M1速度 達到入料張力數值 但實際上 入料速度低且張力不高時運轉正常 但達到一定入料速度且張力加大時 M1會過電壓異常 在我推測應該是M1已經被M2完全拖著跑產生回生電壓過大 加了外接回生電阻雖然有改善但感覺只是延長異常發生時間 且回生電阻溫度持續升高 有考慮採用共直流母線方式處理 但我有在想若M1改為轉距模式是否也會有改善 煩請有做過類似案件的提供看法 |
---|---|
|