樓主  發(fā)表于: 2019-05-20 20:01
今天更換了一臺75千瓦的590直流調速器,因為原屏壞了,新的590設置了電動機銘牌上的參數,開機運行,發(fā)生了轉速調不上去的現象,轉速在900左右,調不到1400多,不知道哪個參數還要設置,請家園朋友們指點,感謝了。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2950(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-02
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-05-20 23:39
Ah 跟jk電壓量一下是否沒對到舊馬達的額定,換新控制器常要調。很多東西都只調VR即可不用動參數,除非停機還會偷跑。