樓主  發表于: 2019-05-14 20:54
給我大師;
                    你們好!
                                有個問題請教大師們,PLC用脈沖做定位,在電控柜全部斷電后,我記住當前位置,等PLC在上電的時候在把這個記憶位置在給定位指令位置寄存器,就是在斷電停止下來記憶位置繼續運行。在這個時候就有一個問題、不知道大師們是怎么解決的,就是在電控柜總電源斷電時候PLC內部還有電容可以繼續維持PLC正常工作,這個時間大約3S左右,在這個時間內PLC還是發脈沖的,但是伺服驅動器一斷電伺服是不轉,就在這時候PLC里記憶位置超過伺服位置,不知道大師們是怎么解決這個問題的?
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3232 個
工控威望: 7897 點
下載積分: 2392 分
在線時間: 12607(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-08
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-23 14:51
如果采用編碼器高速計數記憶當前位置針對有些機構可行,但你這種伺服脈沖控制,一般都是建議,重新回原點,畢竟斷電是不正常情況,回下原點,又能耽誤你多少時間。