• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-12-16
查看mall9002的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2019-05-12 09:58
還有你要看一下fx1n的通訊手冊 有的變頻器不支持7位的數據格式 和變頻器手冊再對照一下 確認數據格式沒有問題
[ 此帖被mall9002在2019-05-12 12:23重新編輯 ]
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-05-12 12:58
具體怎么做?不是很懂
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-12-16
查看mall9002的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-05-12 13:07
手冊上寫的很詳細了   ascii 格式 查通訊手冊 建議你系統的了解一下,仔細看一會就夠用了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(顧先生)
    mall9002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 921 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2017-11-30
    最后登錄: 2024-12-16
    查看mall9002的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2019-05-12 14:34
    站號01 功能碼 06 寄存器地址 2001 數據 0bb8 ascii 48 49    48 54    50 48 48 49      48 66 66 56  轉十六進制 h30 h31   h30 h36   h32 h30 h30 h31 h30 h42 h42 h38     lrc應該是15 十六進制ascii 應該是h31 h35
    和樓主算的一樣
    [ 此帖被mall9002在2019-05-12 15:40重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(顧先生) 真誠感謝!
    mall9002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 921 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2017-11-30
    最后登錄: 2024-12-16
    查看mall9002的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2019-05-12 16:04
    還有一個問題 樓主變頻器和plc一起上電嗎,會不會變頻器還沒有準備好,你的第一個rs指令已經發送過了?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(顧先生) 真誠感謝!
    顧先生
    明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 624 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2018-04-02
    最后登錄: 2023-11-07
    查看顧先生的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2019-05-12 20:11
    試過將8002換成用上升沿,還是不行~
    mall9002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 921 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2017-11-30
    最后登錄: 2024-12-16
    查看mall9002的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2019-05-12 20:29
    引用
    引用第17樓顧先生于2019-05-12 20:11發表的  :
    試過將8002換成用上升沿,還是不行~

    用串口助手看看吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(顧先生)
    顧先生
    明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~!說的就是你~~~~~
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 624 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2018-04-02
    最后登錄: 2023-11-07
    查看顧先生的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2019-05-12 20:35
    寫頻率和讀頻率電壓電流等一定需要校驗的程序嗎?
    mall9002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 921 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2017-11-30
    最后登錄: 2024-12-16
    查看mall9002的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2019-05-12 20:38
    引用
    引用第19樓顧先生于2019-05-12 20:35發表的  :
    寫頻率和讀頻率電壓電流等一定需要校驗的程序嗎?

    必須的,這是協議規定的,你把寫頻率的rs用一個輔助繼電器 啟動一下看看
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(顧先生)
    顧先生
    明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 624 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2018-04-02
    最后登錄: 2023-11-07
    查看顧先生的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2019-05-12 21:06
    那問下D8120里面的通信格式,里面的無標題符和終結符、沒有添加和校驗碼、采用無協議通訊(RS485)。 這里的沒有校驗碼是指的什么?
    mall9002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 921 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2017-11-30
    最后登錄: 2024-12-16
    查看mall9002的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2019-05-12 21:20
    引用
    引用第21樓顧先生于2019-05-12 21:06發表的  :
    那問下D8120里面的通信格式,里面的無標題符和終結符、沒有添加和校驗碼、采用無協議通訊(RS485)。 這里的沒有校驗碼是指的什么?

    這個里面設置的校驗三種 無 偶 奇 是串口硬件自己完成的 你變頻器和plc對應就可以了 和你lrc沒有關系
    mall9002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 921 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2017-11-30
    最后登錄: 2024-12-16
    查看mall9002的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2019-05-12 21:36
    9600  7 N2  十六進制0C88 二進制 0000110010001000 沒有錯誤
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(顧先生)
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go