abc4624582
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 602 個
工控威望: 828 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2024-07-21
查看abc4624582的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-09 11:21


  
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1545 個
工控威望: 1768 點
下載積分: 6266 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-02
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-09 14:49
你用萬用表二極管檔量一下,CW是+,G是-的話就是地接法,用FX的話,Y0,Y1接+24V,COM0,COM1各串一個2K的二極管接CW和CCW,用PLSR分別給Y0或Y1發脈沖,如果不轉,給START接個2K接到24V上看轉不轉。這種是正反脈沖串控制方向的,用一般的PLC不能控制,只能用有正反脈沖串的控制,3U的都不行,5U的就可以。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(abc4624582) 真誠感謝!