武林萌萌神1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 114 點
下載積分: 836 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2015-05-26
最后登錄: 2024-12-18
查看武林萌萌神1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-07 20:03






圖一是CP1H寄存器設定值,圖二是三菱D740參數設定值,圖三是CP1H串口設定值

求問CP1H通信命令格式該怎么寫,把頻率50HZ寫入變頻器,正轉啟動
[ 此帖被武林萌萌神1在2019-05-07 20:20重新編輯 ]
slslj47
梅花香自苦寒來!。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-25 10:34
手冊上有modbus-rtu簡易通迅例子的,照著改下就行,不難的,多看下手冊吧