ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-06 10:05
現在有一臺設備的3U4DA模塊用電腦監視其輸入的數值很不穩定有上下6到7百數值跳動,輸入電壓為0-10v,但是用數字表測量它的外部輸入電壓很穩定,剛開始懷疑是線干擾問題,就用一個電位器直接接在模塊上監視其數值還是很不穩定,因為沒有相應的模塊替換不知道是不是模塊壞了,還是其它原因造成,
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-07 19:57
增加平均次數,或者減少采樣次數.
1%的精度,數值跳動正常的.
[ 此帖被tingfenghu在2019-05-07 20:04重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備