valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-02 10:45
我用的三菱mr-j4-a驅動器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信號和EMG信號都有,為什么不能鎖軸,通電之后無報警。但是電機發出來吱吱聲音。我肯定伺服on信號是有的,數碼管的狀態也顯示伺服on了,這是為什么,請幫助
laser010
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 571 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-09-11
查看laser010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-02 11:04
排除動力線和編碼器線的問題,判定應該是伺服電機有問題了。之前碰到伺服設定正常、動力線、編碼器線沒問題,就是鎖不住軸,旋轉時抖動嚴重現象,后來更換新伺服電機后就正常了。 以上供參考。
樓主留言:
多謝了,但是我所有東西都是新的,電機驅動器,編碼器線,還有動力線都是新的