valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-02 10:45
我用的三菱mr-j4-a驅動器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信號和EMG信號都有,為什么不能鎖軸,通電之后無報警。但是電機發出來吱吱聲音。我肯定伺服on信號是有的,數碼管的狀態也顯示伺服on了,這是為什么,請幫助
jsnj887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 430 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2024-09-13
查看jsnj887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-05 14:37
先確定線路問題,線路有兩個地方要注意一下,1.單項電只能接L1,L3,其中L2空出來。2.電機電源線U,V,W有沒有接反,接好。確定好后,用專用軟件先驅動一下,看能否驅動。如果驅動不了,多半電機和控制器有問題。。。
樓主留言:
好的,謝謝接線沒有問題,查了很多次了