valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-02 10:45
我用的三菱mr-j4-a驅動器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信號和EMG信號都有,為什么不能鎖軸,通電之后無報警。但是電機發出來吱吱聲音。我肯定伺服on信號是有的,數碼管的狀態也顯示伺服on了,這是為什么,請幫助
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1782 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-07
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-02 16:38
左右極限呢
樓主留言:
左右極限已經設置自動on了
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1782 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-07
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-04 11:14
是位置模式嗎,還是設成了速度模式
樓主留言:
位置模式,
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1782 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-07
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-04 16:10
不可能的,除非壞了。
樓主留言:
不應該啊,都是新的,我看看是不是接線沒接好
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1782 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-07
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-05 12:03
到底有沒有報警?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1782 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-07
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-17 09:54
你不是查了輸入點了嗎,暈死。