準備用松下的FP-X C30PLC通過MODBUS RTU通訊方式控制三臺蠕動泵定量停機,蠕動泵的通訊協議有,由于水平有限,沒弄過不知道怎么入手,懇請師傅們有空幫忙編個例程,感激不盡!

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(葛任柱)
  • 學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
    shcaoxianyon
    你的觀望俺的希望
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 805 個
    工控威望: 1139 點
    下載積分: 4185 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2009-03-24
    最后登錄: 2024-12-22
    查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-05-02 15:12
    引用
    引用第9樓anlyl2014于2019-05-02 14:42發表的  :
    簡單講一下:
    1.通訊格式:9600.RTU 8N1
    2.寄存器0012H為控制字,給它寫入1為啟動,寫入2為停止;
    3.寄存器0016H,0017H是當前流量值,此2個寄存器組成32位數,讀出后在PLC作比較,判斷是否啟動;這里說的不一定正確,只是根據你貼的東西舉例
    沒用過松下的FP-X C30PLC,無法幫你,如果用FX3U的可參考論壇例程,如果用HMI做更簡單,若有需要,我可以發一個用臺達HMI讀MODBUS RTU從站的例子給你參考
    .......

    樓上是正解啊