準備用松下的FP-X C30PLC通過MODBUS RTU通訊方式控制三臺蠕動泵定量停機,蠕動泵的通訊協議有,由于水平有限,沒弄過不知道怎么入手,懇請師傅們有空幫忙編個例程,感激不盡!

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(葛任柱)
  • 學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
    anlyl2014
    大吉大利
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 981 個
    工控威望: 8883 點
    下載積分: 8724 分
    在線時間: 923(小時)
    注冊時間: 2014-05-23
    最后登錄: 2024-11-05
    查看anlyl2014的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-05-02 14:42
    簡單講一下:
    1.通訊格式:9600.RTU 8N1
    2.寄存器0012H為控制字,給它寫入1為啟動,寫入2為停止;
    3.寄存器0016H,0017H是當前流量值,此2個寄存器組成32位數,讀出后在PLC作比較,判斷是否啟動;這里說的不一定正確,只是根據你貼的東西舉例
    沒用過松下的FP-X C30PLC,無法幫你,如果用FX3U的可參考論壇例程,如果用HMI做更簡單,若有需要,我可以發一個用臺達HMI讀MODBUS RTU從站的例子給你參考
    你最好上傳完整的使用手冊
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-02 14:52重新編輯 ]
    活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    anlyl2014
    大吉大利
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 981 個
    工控威望: 8883 點
    下載積分: 8724 分
    在線時間: 923(小時)
    注冊時間: 2014-05-23
    最后登錄: 2024-11-05
    查看anlyl2014的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-05-06 11:34
    你現在手上有什么人機界面?



      
      


        
    圖片是用臺達人機做的例子,
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-06 12:28重新編輯 ]
    附件: NewHMI-test.rar (7 K) 下載次數:12
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼