臺達ASDA-B2伺服報警復位端口ARST,我按照默認的I/O配置,伺服異常時,輸出信號到PLC,當伺服的報警故障解除后,此時伺服無報警輸出,但是面板上還是顯示故障代碼界面,且用由PLC輸出到DI15(33)號端口復位無法復位。只能斷電重啟,不知是何原因?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215072 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-27 09:44
報警也分等級,不是所有報警多用復位來重啟。有些復位必須要斷電重啟。你檢查一下你那報警屬于那個等級。