liuqiang150
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 144 點
下載積分: 531 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2018-11-08
最后登錄: 2024-04-08
查看liuqiang150的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-26 15:14
各位大佬,Kepware這個軟件可以連接三菱FX5U嗎,有個客戶想做一個電腦端監控系統,其中使用了OPC軟件Kepware,用這個軟件連接車間里的所有機器
我現在的想法是把我公司的所有機器的FX5U都連接到交換機上面,這樣的話是不是每一臺機器FX5U的IP地址都得重新改寫,就是都是唯一的?
假如其他廠商生產的機器PLC也連在這個交換機上,IP地址是不是都要唯一的
getalong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 87 點
下載積分: 681 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-01-06
最后登錄: 2024-11-07
查看getalong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-09 13:11
1.FX-5U IP地址全部重新規劃并在同一網段下,并規劃通訊方式為UDP及端口
2.所有FX-5U網線及資料收集電腦網線到分享器去
3.KEPWARE使用Q系列驅動

FX-5U設定可參照FX-5U設定WINCC方式即可