alan_yang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 73 點
下載積分: 408 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2019-03-20
最后登錄: 2021-01-09
查看alan_yang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-25 14:54
各位大神,請問在三菱系列PLC中程序出現雙線圈情況(例如A、B兩段程序同時存在Y0),是否會出現A段程序可運行,B段程序不可運行的情況。
如果將雙線圈改為A段置位線圈,B段普通輸出,是不是就不會沖突報錯?
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 903 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-12-22
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-16 09:41
引用
引用第1樓wangdai527于2019-04-25 16:01發表的  :
  你為啥不用2個M,然后再用M去輸出Y0?就如手自動命令電磁閥的方式。
一個用置位,一個普通輸出,不叫重線圈,但注意一點是:復位優先于置位,置位優先于普通輸出。

這種方式檢查時候也方便。為什么非要用那么多置位復位輸出線圈,檢查時候不嫌麻煩