武松
級別: *
|
1請大家講解關于功率大小如何選擇計量電度表與互感器倍數為適合(三相) 2 。牛罚埃白冾l器外接DC 0---10V模似頻率表用那種牌子型號誤差較少。(因為Ｅ７００面板焊死拆不出來裝到電柜外面) 多謝 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
第一個問題我來答吧。 先根據功率求出線路電流,在根據電流大小選擇電能表的大小。 原則上選擇電能表的電流一般為計算電流的1~1.2倍為好,如果線路計算電流超過30A以上,則最好配電流互感器。 電流互感器與電能表的配合,一般選5A的電能表,再根據線路電流選擇適當?shù)谋嚷实碾娏骰ジ衅鳌@缬?jì)算線路電流為30A,則選30/5(如果有此規格的話)的互感器,或者25/5的電流互感器(因為允許互感器超過1~1.5倍使用),其他的如此推類。 也就是說,只要使電能表(和電流互感器)工作在其額定電流附近或者不超過額定電流1.5倍的范圍(短時間工作)。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |