cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-10-30
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎?