本人對于通訊這一塊不怎么懂,求教各位大佬。我是用一個三菱FX-3GA余廣州斯巴拓的一個壓力變送器用485通訊。我只要讀取它的毛重。請問我的PLC程序怎么寫。各位大佬有沒有相應的實例。或幫我寫個大致的通訊程序。謝謝大家了。下面附件是壓力變送器的說明書。
附件: SBT903操作說明書.zip (285 K) 下載次數:104
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10272 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-23
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-22 20:03
你有用到人機界 面嗎?這種東西用人機界面,MODBUS  RTU 很容易做的,40081.40082就是毛重。如果你非要用485BD來做,請參考我發的樣例,F(xiàn)X3U_485BD與4變頻器例子,通訊格式也是9600.8N2;只是讀地址要改一下.
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼