三菱L或者Q系列plc的所有模塊起始io分配是不是一定要按照順序分配,比如2個32位io模塊和一個定位模塊,比如L系列常規起始io分配是0010,0030,0050如果第一個模塊分配0050,第二個分配0010,第三個分配0030這樣分配可以正常使用嗎,有人測試過嗎?需要有人測試過的肯定答案,謝謝。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-23 14:37
不指定就是按照默認的升序實際占用來排;
如果指定,就是按照你分配的其實IO來占用,前提是不能配重了。
所以你說的不安升序來分配其實IO的情況是可行的,三菱在這一塊還是比較靈活