anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-17 13:03
  FX3U PLC,用通訊板FX3U-485BD與4臺達變頻器通訊實例;
供有需要的人參考。



  
把本例程的一些附件集中放在頂樓。
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 10:10重新編輯 ]
描述:PLC,稍加改動,可用于FX2N.
附件: FX3U_MODBUS_RTU_TEST.rar (160 K) 下載次數:7163
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:配本例的HMI,用三菱人機做
附件: FX3U-485BD-RTU_TEST.rar (20 K) 下載次數:4533
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:用CRC指令的PLC程序
附件: FX3U_MODBUS_RTU_CRC.rar (159 K) 下載次數:6164
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控人人)
  • 下載積分:+2(獨步天下)
  • 下載積分:+1(aaa2073) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(mk自動化) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(dgamen) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(jixiulei)
  • 下載積分:+2(任志剛) 感謝分享!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    abcdlujun
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 305 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-12-05
    查看abcdlujun的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-03-26 17:34
    樓主你好,F(xiàn)X3U掛模塊我看手冊上是自動分配通道,通道1和2的通訊格式設定分別是D8400和D8420.您程序中用的還是D8120,這個要怎么理解?
    abcdlujun
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 305 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-12-05
    查看abcdlujun的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-03-27 16:35
    我看您一樓用的圖片里是FX3U485BD啊,方便留個聯系方式么或是您方便加我Q442336269
    引用
    引用第114樓anlyl2014于2020-03-26 18:27發表的  :

    本例用的是:FX3U FX2N_485BD,并非通訊模塊,所以用D8120,你看錯手冊了。
    [attachment=242050]
    看這本手冊