樓主  發表于: 2019-04-16 15:25
項目線體大概十幾個工位,2個機器人、11個伺服(11個工位上下料)以及線體每個工位位置接近開關、阻擋器,相鄰兩個伺服距離大概13米和25米兩種。
現在PLC選三菱Q系列,怎么配置?    
考慮的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模塊QJ61BT11+遠程IO模塊,遠程IO分開布置,節省布線。伺服控制器放設備附近,機器人走CC-LINK,QD77MS16到第一個伺服,第一個伺服到第二個……。
這樣可以嗎?  或者有更好的配置方案?求大神指點
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9654 個
工控威望: 8539 點
下載積分: 16684 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-16 19:41
你目前用的方案可以的,QD77MS + CC-LINK行
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9654 個
工控威望: 8539 點
下載積分: 16684 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-18 12:03
CPU用Q03UDV  Q06UDV這樣的

遠的那兩臺伺服,如果功率不超過3KW,用MR-JE-C的驅動器,這樣CPU直接控制伺服