樓主  發表于: 2019-04-13 18:26
三菱FR-d740,需要用觸摸屏設定相關參數(連PU口),模擬量控制速度,外部端口啟動停止,方案可行嗎?變頻器端大概如何設置?謝謝指點下!
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1135 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-10-11
查看enderz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-15 12:36
之前的案子,把這部分摳出來給你
附件: 三菱變頻器模擬量控制.zip (412 K) 下載次數:35
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯