PLC AX2N
DA模塊FX2N-4DA

請教用WR3A指令量測DA模擬量模塊上的電壓
PLC程序直接對CH1 / CH2 / CH3
量測不出數(shù)值是哪有問題?
三用電表 正對V+負對VI-
是不可直接量測需接上負載
還是線路有接錯或PLC程序有錯誤或其他因素
[ 此帖被sunnykmc在2019-04-12 09:03重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發(fā)帖數(shù)量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-04-12 10:36
模塊不支持這個指令。

WR3A只支持FX0N-3A和FX2N-2DA
RD3A只支持FX0N-3A和FX2N-2AD