DC24V接觸器線圈,  一天24小時使能的話,可以堅持多少天,一個月,一年,還是更多?之前網上買的大功率中繼,線圈長時間通電,都燒焦了,不知道接觸器線圈可以抗多久?另外問下施耐德有沒常閉主觸點的接觸器。
[ 此帖被abadguy在2019-04-08 15:59重新編輯 ]
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 115531 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-12-23
查看njshenxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-11 21:27
正品的線圈十年二十年沒問題的,觸頭看工控,十年很常見。