樓主  發表于: 2019-04-04 15:31
Q0.0發出脈沖,接線反復檢查。進入脫機狀態已經確認可以發出。。。但是電機就是不轉動時怎么回事
十月幾川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 306 點
下載積分: 7593 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2024-10-12
查看十月幾川的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-20 16:05
通常三種可能:1、脈沖頻率高于步進精分步數;2、脈沖輸出沒串限流電阻;3、步進供電電源有時需要獨立于PLC供電