sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-31 14:02
圖片:
使用PLC FX2N / FX3U /FX3G

請教寄存器的負值轉為正值要使用何種指令
例如
D0= -10    =>    D0=10


目前用的方式如上圖
如圖D1改D0
沒有SUB+p  D0會一直正負跳

所以為了安全只能再浪費一個D
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-31 14:19重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-01 07:47
--[ <   D0  K0 ]--------[MUL D0  K-1  D0]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!