在出廠狀態時,三菱觸摸屏不能用網口連接電腦下載程序。
必須得進行設置,步驟如下:

1、點擊 公共設置 ,周邊機器設置 ,機算機(數據傳送)


2、在彈出的小窗口下方,以太網下載 連接目標I/F 把未連接改成 以太網:多CPU連接對應


3、點擊 公共設置 ,GOT以太網設置,GOTIP地設置,確認一下IP地址:

要點:
(1)注意保持和電腦IP前三位一致
(2)內網IP應該都是192.168開頭

保存以上設定,使用USB口向觸摸屏灌入程序。然后斷電重啟觸摸屏,就設置完成了。

使用以太灌程序時,軟件“通訊\通訊設置\計算機側I/F”要改成以太網


此過程不僅適用于GS2107-WTBD,并且適用于大部分GOT2000系列機種,比如GT27 GT25 GT23