ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-30 16:06
在出廠狀態時,三菱觸摸屏不能用網口連接電腦下載程序。
必須得進行設置,步驟如下:

1、點擊 公共設置 ,周邊機器設置 ,機算機(數據傳送)


2、在彈出的小窗口下方,以太網下載 連接目標I/F 把未連接改成 以太網:多CPU連接對應


3、點擊 公共設置 ,GOT以太網設置,GOTIP地設置,確認一下IP地址:

要點:
(1)注意保持和電腦IP前三位一致
(2)內網IP應該都是192.168開頭

保存以上設定,使用USB口向觸摸屏灌入程序。然后斷電重啟觸摸屏,就設置完成了。

使用以太灌程序時,軟件“通訊\通訊設置\計算機側I/F”要改成以太網


此過程不僅適用于GS2107-WTBD,并且適用于大部分GOT2000系列機種,比如GT27 GT25 GT23
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cmos8262) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    gcbplc
    QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 338 個
    工控威望: 3229 點
    下載積分: 12006 分
    在線時間: 401(小時)
    注冊時間: 2011-06-23
    最后登錄: 2024-12-01
    查看gcbplc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-04-29 23:20
    謝謝,
    時間都去哪了?!!
    QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試、備份 ;FB塊口令解除