如何把威綸觸摸屏內(nèi)的時間傳送到三菱PLC程序中?
幼稚喲
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 38 個
工控威望: 88 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2019-01-18
最后登錄: 2024-11-01
查看幼稚喲的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-03-29 15:54
用下面宏指令試試吧。

macro_command main()
short a[6]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 9017, 6)   //是秒、分、時、日、月、年 6位時間
SetData(a[0], "Device 1", D,100, 6)          //Device 1是PLC名稱  