simicol
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看simicol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-03-20 10:05
緊急求助:急!急!急!
有沒有朋友能幫我把下邊的程序圖轉換為三菱PLC的程序圖啊



本系統采用可編程控制器對生產工藝過程的通用設備高壓離心風機進行控制。系統由一臺日本OMRON公司生產的CQM1型可編程控制器(也可與生產工藝過程中其他相關的可編程序控制器共用)、高壓離心風機及其動力設備(電動機等)、用來控制風機風閥位置的電動/手動執行器和電動操作器、風機閥門限位開關等組成。
在工業生產過程中需起動離心風機時,先由PLC發出信號確認風機閥門扇頁處在關閉位置,以減少起動負荷。。然后PLC按照設計好的程序先使風機電機線圈呈星形接法起動風機電機,運行達到一定速度后再將電機線圈轉換為三角形接法運轉,達到節能、安全可靠的目的。
三、系統的關鍵技術設計
本系統在設計上主要解決了風機動力設備電機容量大、起動花費時間長、起動電壓下降、電流增大、運行安全可靠性差等技術關建筑面積問題。主要采取的技術方法如下:
1、在起動風機電機時,先關閉風機閥門,待風機正常運轉后再根據生產需要打開風機閥門,以減少風機的起動負荷。
2、電機起動時線圈采用星形接法,待電機達到正常的速度后切換為三角形運轉,這樣起動電流是直流起動的1/3。
3、當電機線圈由星形切換為三角形時,因PLC運行速度快,內部切換時間短而接觸器轉換需要時間長,因此PLC內部程序設計上有防火花的內部鎖定。
4、系統設計有緊急停車按鈕,防止起動互聯運行時意外事故的發生。
5、電機星形起動轉換為三角形運轉時相關接觸器連鎖,防止PLC誤動作。
6、具體系統設計時涉及有關時間設定,可依據相關電氣設備性能設定合適的數據。
四、梯形圖及程序指令設計
1、PLC內部繼電器分配如表1所示。

如圖1 所示,其中KM1、KM2接觸器接通,KM3斷開,風機電機線圈而星形接法;KM2、KM3接觸器接通,KM1斷開。風機電機線圈為三角形接法,KM1、KM3互鎖。

2、梯形圖設計如圖2所示。


起動風機時,操作工按下起動按鈕,若黃燈亮表示風機閥門未完全關閉,待風機閥門關閉黃燈滅。此時再按下起動按鈕,綠燈亮,起動時間定時器工作,KM1、KM2接觸器接通,風機電機線圈呈星形接法,電機開始起動,60s后風機運轉至正常速度,防電弧內部鎖定時間定時器開始定時,KM1、KM2接觸器斷開,內部鎖定5s后,KM3接觸器接通,KM2 滯后3s接通,電機線圈呈三角形接法,風機轉入正常運轉。若在起動或運轉過程中電機線圈過熱,熱保護繼電器斷開KM2接觸器,紅燈亮,風機停止運行。若遇緊急情況或需要停止風機運行時,按下停止運行按鈕,KM2接觸器斷開,風機停止運行。
3、指令代碼設計如表2所示。

[ 此貼被simicol在2007-03-20 10:15重新編輯 ]
2942200
你好,我好,大家好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 278 點
下載積分: 760 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2006-09-06
最后登錄: 2024-12-26
查看2942200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-03-28 22:48
自己想辦法,自己寫,人靠自己!!!