gz068909
級別: 略有小成
|
圖片:
各位大神 小弟遇到一個問題 三菱伺服驅動器 MR-J3-70B 電機型號HF-KP73 每次斷電開電后需要回原點 根據百度得出 MR-J3系列是的電機是絕對式編碼器 可以做到在電池有電時 驅動器斷電開電不用回原點 后續小弟將伺服參數PA03 設置成0001 絕對值檢測有效 安裝上電池后 監控ABS數據 對驅動器多次斷電開電機側脈沖和指令單位脈沖 均沒有丟失 可是為什么 QD75 當前進給值里面的數據依舊會被清0 后續查找 QD75手冊 發現Z.ABRST絕對值恢復指令 目前不清楚是不是用這個恢復在進給當前值里面 但是公司有類似的設備 并沒有發現使用了這個指令Z.ABRST 求大神告知 如何將驅動器 電機側脈沖 讀回 到定位模塊的進給當前值中 |
|
---|---|---|
|