gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 280 點
下載積分: 999 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-26
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-26 13:36
圖片:
各位大神 小弟遇到一個問題  三菱伺服驅動器 MR-J3-70B 電機型號HF-KP73 每次斷電開電后需要回原點
根據百度得出 MR-J3系列是的電機是絕對式編碼器  可以做到在電池有電時
驅動器斷電開電不用回原點 后續小弟將伺服參數PA03 設置成0001 絕對值檢測有效
安裝上電池后 監控ABS數據 對驅動器多次斷電開電機側脈沖和指令單位脈沖
均沒有丟失 可是為什么 QD75 當前進給值里面的數據依舊會被清0 后續查找
QD75手冊 發現Z.ABRST絕對值恢復指令 目前不清楚是不是用這個恢復在進給當前值里面
但是公司有類似的設備 并沒有發現使用了這個指令Z.ABRST 求大神告知 如何將驅動器 電機側脈沖 讀回
到定位模塊的進給當前值中
每天學習一點點
1527569177
MITSUBSHI
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 172 點
下載積分: 295 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-08-09
最后登錄: 2024-10-18
查看1527569177的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-05 16:46
樓主,請問你回原點還是要感應器嗎
美麗魅力
1527569177
MITSUBSHI
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 172 點
下載積分: 295 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-08-09
最后登錄: 2024-10-18
查看1527569177的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-05 16:47
可不可以教教我,現在遇到同樣的問題,你的原點是怎么做的
美麗魅力