三菱RS485端口設定通訊協議后可以接入其他協議不
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-22 08:51
相互通信的兩個設備通信端口,通信協議需要相一致。

plc學習 www.shuyanzdh.com
樓主留言:
三菱內置的口設了MC協議,然后和威綸觸摸屏連接了,現在有個臺達的變頻器也要485接到PLC,怎么搞,也用MC協議嗎,用MODBUS,是不是需要加個485適配器了