樓主  發表于: 2019-03-20 18:31
大家好,歐姆龍NX1P2控制松下伺服回原點,正常碰到近點取Z相信號刻印完成回原點,但是如果需要碰到極限反轉驅動器就會出現Err27.4報警。請懂兄弟幫忙解答
yuxiang1027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 133 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-06-18
查看yuxiang1027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 18:34
圖片:
回原點設定
yuxiang1027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 133 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-06-18
查看yuxiang1027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-20 18:35
圖片:
回原點速度設定
yuxiang1027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 133 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-06-18
查看yuxiang1027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-21 19:18
多謝回復,問題已經解決。歐姆龍NX的PLC和松下伺服匹配有問題。PLC設置回原點加減速無法傳送到伺服驅動器上。需要在驅動器里面的對象編輯器修改加減速值。