查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-19 19:04
反復測量,同樣的2根線,接線都一樣,一根能用,一根就是不能用。

特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-21 09:23
從“規律”來看,個人認為線越長可能受到的干擾越大,電源的“噪聲”影響到了正常通訊,甚至CPU初始化都不得行,綜歸原因或還是此屏抗干擾能力有問題。至于有問題那根線接了負載仍有5V,可能是因為屏未成功啟動,所以負載很小?
說起干擾,比如其它常規中的RS485線,用再大的線也有長度限制,其中不排除外部電磁干擾因素。

引用
引用第20樓ymmfa于2019-03-20 16:14發表的  :
電纜的確沒做錯。
經過反復測量,制作,發現一個規律:

這個觸摸屏很神奇,5V電源線如果超過3米,就有可能不通。
4米,5米,10米用各種電纜重新做了幾線都不行。用進口電纜都不行。用粗一點的電纜也不行。
.......
[ 此帖被zhong1946在2019-03-21 09:32重新編輯 ]