樓主  發表于: 2019-03-16 12:42
公司原有FX3U-64MT可能是因為使用年限過久,內部電子元件老化冷機狀態下能正常運行,開機個小時以上出現定位脈沖輸出不穩定,換衣個新的FX2N-1PG也不行,買一個新的同型號PLC復制程序,開機運行不了,校準PLC程序顯示內部寄存器新舊不對號,不知道是不是買的假的PLC,咨詢供應商說的版本不同,請教各位大神是何原因。
學到老
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-16 12:51
掉電保持的D和M沒有復制過去。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步