portugal7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 495 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-06-07
查看portugal7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-15 16:34
項目內容:三菱FX3U的PLC,附帶FX3U-232-BD卡(卡已經試過了,可以灌程序),現在想通過PLC上的圓口(422)往PLC里面灌程序,程序內容是RS指令,往外發信息的,然后再通過FX3U-232-BD卡-------------232轉USB口聯到電腦上,通過串口調試工具,接收RS指令發出的信息,目前沒有成功,請各位道友幫忙看看哪里出了問題?多謝了!

程序

GX WORK2設置

串口助手設置  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yanshu) 好貼好貼!
    菜鳥入行
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1381 個
    工控威望: 1557 點
    下載積分: 3686 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2017-09-01
    最后登錄: 2024-06-11
    查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-03-15 16:47
    程序 不對,M8013得取消掉。

    我記得RS指令是要一直接通的。

    然后下面有一個發送的M。M8122。

    你這里沒有M8122,所以發不了。
    打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步