項目內容:三菱FX3U的PLC,附帶FX3U-232-BD卡(卡已經試過了,可以灌程序),現在想通過PLC上的圓口(422)往PLC里面灌程序,程序內容是RS指令,往外發信息的,然后再通過FX3U-232-BD卡-------------232轉USB口聯到電腦上,通過串口調試工具,接收RS指令發出的信息,目前沒有成功,請各位道友幫忙看看哪里出了問題?多謝了!

程序

GX WORK2設置

串口助手設置  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yanshu) 好貼好貼!
    portugal7
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 495 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2015-10-07
    最后登錄: 2024-06-07
    查看portugal7的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-03-15 16:56
    引用
    引用第1樓Q02UCPU于2019-03-15 16:47發表的  :
    程序 不對,M8013得取消掉。

    我記得RS指令是要一直接通的。

    然后下面有一個發送的M。M8122。
    .......

    你好!程序我回去再看看,就是要不要寫校驗部分的程序?
    portugal7
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 495 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2015-10-07
    最后登錄: 2024-06-07
    查看portugal7的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-03-15 17:20
    引用
    引用第3樓892777011于2019-03-15 17:06發表的  :
    RS指令發送的數據格式是由你設定的,如果接受端不需要校驗,那就不用

    謝謝你!
    portugal7
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 495 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2015-10-07
    最后登錄: 2024-06-07
    查看portugal7的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-16 23:17
    引用
    引用第5樓030403118于2019-03-15 18:23發表的  :
    弄反了  服了
    你既然是和上位機通訊 上位機是pc  你PLC就是從  PC直接讀寫就好了 費那勁寫RS

    你好,做的項目是通過PLC向其它設備發送數據,現在設備訂貨還沒到貨,先用電腦模擬接收數據,M8122加上去了,還是沒有接收到數據