樓主  發表于: 2019-03-15 08:19
我這邊有三個三菱J4伺服,用歐姆龍CP1H-X40DT-D的PLC控制,位置模式。
檢查接線沒問題,PLC脈沖輸出口正常,直接用驅動器JOG控制可以正常工作,
但是我用PLC的指令PLS2控制時,伺服絲毫不動,請問這是原因導致的?br />謝謝各位大神指導。
jhon_13579
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 137 點
下載積分: 651 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2011-05-15
最后登錄: 2024-11-05
查看jhon_13579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-15 19:09
歐姆龍的PLS2指令用過沒有,是不是控制別的伺服就沒有問題,如果不是那就是程序問題了,還有你手動是不是用ACC指令編的。