首先設備采用的PLC是三菱FX3G-24MT/ES-A+模擬量模塊FX2N-2AD、編碼器是OMRON E6B2-CWZ6C、測距儀是松下 HG-C1030。
現在在做一個檢測棒狀材料高度檢測機構,思路如下:
1.材料到零點位置是編碼器開始計數,計數值到測距儀位置讀取模擬量值;
2.測出結果與設定值比較,不良的用氣嘴吹掉,良品掉入末端盒子內;
我的問題是:
1.這個檢測裝置是連續運轉的,檢測單個材料我想沒太大問題,連續檢測該用什么編程思路或指令(移位寄存器)?
2.這個設計思路是否有欠缺考慮的地方,比如考慮到數據處理與傳輸方面的延時導致吹氣時間不準確等?
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 09:10
進料為震動盤,材料進到傳送帶上距離間隔情況不定。要是感應到一個材料傳送帶前進固定距離,這樣用移位方便,也不用編碼器;要是傳送帶持續運行,可以把檢測到不良時編碼值記錄,當編碼值到記錄值加上固定值(距離對應編碼量)時吹一下氣就好了