xiejiale
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 647 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-17
最后登錄: 2020-10-30
查看xiejiale的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-17 10:47
圖片:
[
用威綸通觸屏改變s7-300的T0的時間設定值,那么,S7300的程序應該怎樣寫?下面的寫法正確嗎?我可以在人機那里新增一個輸入按鈕設為DBW1用來該變數值嗎?就是不明白西門子的DB和三菱的D元件是不是一樣的,我想可以用MW0來做變量,但是好像不夠我用啊,才2百多個。怎么理解西門子300系列的數值元件各位
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50432 分
在線時間: 2653(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2025-01-03
查看beni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-17 22:10
用DB數據塊就可以解決了,上面用的指令也不對,如果你創建是的數據塊是DB5,應該是DB5.DBW0寫法才對
本帖最近評分記錄: