螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-10-22
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-02 21:30
把CPM1A-40  程序輸入到CP1E N40    輸出點10改為100 。還有這個跳轉怎么改?對歐姆龍PLC不懂  !師傅指點! 圖片是顯示的轉換兩處警告   

  
[ 此帖被螺絲刀1234在2019-02-02 21:35重新編輯 ]
螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-10-22
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-28 15:37
謝謝指導  已經解決