變頻器維修啟動后出現過流跳閘故障原因
變頻器維修時可能供貨方與被控設備的供貨方因溝通上的原因,在容量上不匹配(電機為500KW)。將變頻器的控制模式選為矢量控制,在輸入電機參數時,變頻器自動將電機的額定電流430A限定在400A,電機銘牌上無功率因數的大小,按變頻器手冊的要求,將其設定為0,后啟動電機時,變頻器過流跳閘。
變頻器維修上電后,操作面板上的液晶顯示屏顯示正常,但ready指示燈不亮。查看變頻器菜單中的故障記錄時未發現有故障,而對操作面板上各按鍵的操作在事件記錄中則有記錄。
變頻器維修啟動后出現過流跳閘的解決方法
將控制模式改為V/F控制后檢查電機參數時,發現功率因數為1.1,將其改為0.85后,變頻器即可工作正常,如果因容量不匹配,變頻器依據輸入的電機參數進行計算時仍然會產生不正確的結果,在遇到這種情況而暫時無法解決匹配問題時,一定要在自動辨識后檢查是否存在不合適的參數。
變頻器維修上電后ready指標燈不亮的的解決方法檢查變頻器內主板,電源板上的LED指示燈均正常,用試電筆測變頻器的進線電源,發現有一相顯示不正常,用萬用表測量三相結為:Vab=660V,Vac=660V,Vbc=1660V。經檢查系進線端子排處接觸不良。Ready指示燈是變頻器內各種狀態信息的結合反映,當它不亮時可提示維護人員注意變頻器尚未就緒。此時在進線電源不正常時變頻器的故障記錄中未能反映未就緒的原因,可能與電路的設計有關。
變頻器維修輸出三相不平衡故障原因
1)當電機抖動,用萬用表測其三相輸出電壓是否平衡,如不平衡有可能是IGBT模塊損壞。IGBT模塊損壞的原因有多種,首先是外部負載發生故障而導致IGBT模塊的損壞,其次驅動電路老化也有可能導致驅動波形失真,此時驅動電路一般都有問題,查找相應的光耦、對管、穩壓管、電解電容等元件。
2)變頻器操作面板顯示輸出缺相或報三相負載不平衡故障時,我們可以通過萬用表測量U、V、W對P之間的電壓比較,查找出哪相電壓不一致,然后用示波器和萬用表進一步確認導致這路驅動電壓和驅動信號波形不正常的原因。
變頻器維修三相輸出不平衡的解決方法
先檢查六路驅動電路電壓是否正常,如哪路電壓不正常,再檢查相關的電解電容、光耦等,最后用示波器檢查六路波形是否符合技術要求,六路波形一致則三相輸出不平衡問題也就解決了。考慮到推挽式輸出觸發電路中的電解電容一直處在脈沖高頻的工作環境下,在使用了幾年后其壽命終結期也快到了,再者電容異常引起波形失真的幾率較高,為了更有把握,可以把所有起平滑作用的電容全部更換。
http://www.cncswx.com當逆變模塊損壞時,驅動信號電路、驅動電源也會出現不同程度的損壞。先需確定驅動電路令其正常輸出六路脈沖信號后,再更換逆變模塊。用示波器檢查有關IGBT的驅動波形,這是用V-695示波器測出的驅動IGBT正常波形,這個值足夠使IGBT的導通與關斷,此為最直觀檢查IGBT逆變工作是否正常的手段,波形正常,則輸出必平衡。