學工控做好人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 120 點
下載積分: 835 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2019-05-08
查看學工控做好人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-18 23:28
描述:參數設置
圖片:
描述:程序運行
圖片:
程序測試過,可以驅動伺服電機。

不過我還有一個問題沒有解決,這里還需要不斷調整伺服運動。希望大家能夠提點建議哈。

目前的思路是對緩沖存儲器里的U0\G806位置寫入新的運動距離,例如:DMOV K15000(每次都要調整這個值) U0\G806
再重新啟動Y8(原先的定位功能已經執行完畢),執行定位。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-19 21:31
QD70只通從定位數據一啟動,三菱客服說的,你只能按現在這種方式
自動化單機,生產線,項目編程調試!