如題,各位同志們,現有一塊西門子 Smart  V3 1000的觸摸屏,想和三菱FX 5U 建立通訊。

網上搜了一下,沒找到,自己嘗試了半天,也沒解決,于是,上來問問各位大佬。

IE V3的  連接  窗口里,三菱只能選擇 422 ,沒法選擇485.
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-29 08:47
謝謝各位老師的回復。
經研究,最終結論,是V3目前還不能提供5U的驅動,沒法和5U通訊。解決方法是更換屏幕。
當然,也給西門子供應商打過電話,供應商說是,新版本(編程軟件的新版本,不是硬件固件版本)可能提供了5U的驅動,不過,新版本的軟件一直沒下載下來。
于是,最終決定,更換觸摸屏。
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-29 08:49
本人也嘗試過,HMI選擇422的驅動,5U加422擴展版這種配置,還是不行。