飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-01-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-17 16:31
圖片:
在一設備中,有幾個輸入點用到上升沿,有時候會誤動作,懷疑是收到干擾所致,故想到以下的程序,大家分析一下該程序的可行性,如有什么好的辦法請指導一下。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 08:32
看不懂為何用上升沿,最后的結果明明是>0.2秒的脈沖啟動。在俺看來第一行沒有啥作用,直接X1控制時間繼電器達到一樣的作用。還有你這0。2秒的延遲是否會影響到其他功能?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-21 09:33
如果確認干擾脈沖低于200MS,且這延遲200MS對系統沒影響,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2