      對于數據計數類型的程序,在正常工作時,按照正常的時序正常工作,但是在突然停電的情況,或突發按復位的情況下,內部的數據會變化到未知的情況,大家怎么做到重新開電,或復位后恢復正常工作狀態 ,我是使用停電保持保持數據的。
工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
zqszk123
集百家之所長,融百家之所思,揚百家之所名!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 246 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 585 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2018-06-19
最后登錄: 2023-04-03
查看zqszk123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-21 14:29
停電傳給掉電保持區域,上電一瞬間傳給計數器