三菱FX3U加RS485ADP-MB,讀取一路臺達溫控表溫度、寫入設定值的程序樣例
[ 此帖被17091836119在2019-01-08 18:42重新編輯 ]
附件: DELTA_IA-TC_DTK_OM_SC_20180817.pdf (1961 K) 下載次數:729
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: MODBUS.zip (180 K) 下載次數:634
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(756287415) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(li051005) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(suy520)
  • 下載積分:+1(smtplc) 熱心助人!
    社會主義好
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 320 點
    下載積分: 909 分
    在線時間: 820(小時)
    注冊時間: 2009-09-25
    最后登錄: 2024-12-21
    查看社會主義好的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-01-08 14:53
    引用
    引用第11樓chenxue163于2019-01-08 13:40發表的  :
    發一個我之前寫的程序,里面有FX3U用485BD板和3個臺達溫控器通訊有注解。用RS指令 modbus ascii 方式通訊,供參考一下

    注釋很全面,感謝分享了